fantom пишет: Осциллограмма холостого хода трансформатора.

Ток и напряжение в обмотке не могут течь с разным временным фазовым интервалом(сдвигом фаз)!
Ваши показания,всего лишь отображают параметры процессов(магнитных полей) относительно самих датчиков...
В первичной цепи вы замеряете значение эл.поля,а вот ток то "снимаете" путем трансформации эл.магнитного в эл.поле..при этом максимальные значения тока при таком подходе не может быть более 90 градусов(ХХ).
Это значение максимальной межвитковой напряженности датчика тока...
При отличных от ХХ показателях первичной обмотки трансформатора,значение максимальной межвитковой напряженности датчика тока уменьшается,но при этом увеличивается(пропорционально) максимальные значения межвитковой емкости...Разность фаз при этом стремится к нулю..
Спасибо сказали AndreyVK431

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от fantom.
fantom
Модератор
Модератор
Сообщений: 180
Больше
Автор темы
Обсуждение #18406

ION пишет: Ток и напряжение в обмотке не могут течь с разным временным интервалом!

Итервал один - 20мс потому как 50Гц.

С уважением
Спасибо сказали AndreyVK431

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от ION.
ION
Завсегдатай
Завсегдатай
Сообщений: 212
Больше
Обсуждение #18407

fantom пишет:

ION пишет: Ток и напряжение в обмотке не могут течь с разным временным интервалом!

Итревал один - 20мс потому как 50Гц.

С уважением

Дико звиняйте...Фазовым интервалом :) ,ну или если проще фазовым сдвигом!!!
Спасибо подправил!
В любом случае ваши измерения несколько не верно трактуются.Значение фазы тока(для первичной обмотки)можно выбросить,ну или по крайней мере не придавать никакого значения(параметры сдвига фаз,дело сугубо датчика тока).В сухом остатке,у нас показание величены самого тока первичной обмотки...
Спасибо сказали AndreyVK431

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от Converter.
Converter
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 388
Больше
Обсуждение #18412

fantom пишет:
То же самое, но в динамике.



Судя по всему после выключения в момент максимального потока, магнитопровод не успевает размагнититься и если при последующем включении преобладает по длительности ток того же направления (ассиметрия) - сердечник вскакивает в зону насыщения, что видно по броскам тока.
Вот как раз в эти моменты:
Спасибо сказали tokar_ev, AndreyVK431

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

9 года 7 мес. назад
fantom
Модератор
Модератор
Сообщений: 180
Больше
Автор темы
Обсуждение #18418

Converter пишет: Судя по всему после выключения в момент максимального тока, магнитопровод не успевает размагнититься и если при последующем включении преобладает по длительности ток того же направления (ассиметрия) - сердечник вскакивает в зону насыщения, что видно по броскам тока.

Это старые экспы. Переписываю потихоньку. Дальше будет интереснее - потерпите немного.

С уважением
Спасибо сказали AndreyVK431

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

9 года 7 мес. назад
ION
Завсегдатай
Завсегдатай
Сообщений: 212
Больше
Обсуждение #18419
Фантом,желаю вам побыстрее "проснуться" .А про фазу,все таки подумайте!
Спасибо сказали AndreyVK431

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

9 года 7 мес. назад
Converter
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 388
Больше
Обсуждение #18422

fantom пишет: Анатомия "пупырышка". Часть 2

Предварительный вывод - отключение нагрузки от первички трансформатора в период времени, когда на первичку не подано напряжение питания, приводит к блокировке возникновения выброса тока при включении.
То есть отключение нагрузки в этот промежуток времени, что то необратимо меняет в системе.


Разумеется - прерывается индуцируемый ток, тем самым позволяя магнитомягкому сердечнику быстрей размагнититься.
Спасибо сказали AndreyVK431

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от fantom.
fantom
Модератор
Модератор
Сообщений: 180
Больше
Автор темы
Обсуждение #18425

ION пишет: Фантом,желаю вам побыстрее "проснуться" .А про фазу,все таки подумайте!

Он постарается! (с) к/ф "Ко мне Мухтар"

С уважением
Спасибо сказали AndreyVK431

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

9 года 7 мес. назад
doktorsvet
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 956
Больше
Обсуждение #18426
Если гора не идет к магомету, то магомет идет к горе! :lol:
Приветствую на новом страннике :)

Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали AndreyVK431

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Модераторы: fantom
Время создания страницы: 0.092 секунд